从规范字面上来说,按空间高度选择
从条文说明来看,按安装高度选择
从小心、无过错角度来看,应按规范要 ...
按规范来做倒是无过错,就是烦以后甲方拿条文说事。。 kawenganet 发表于 2020-11-18 16:01
难!审图和施工还是认条文解释的
是难,现在实际上就是项目上条文解释都认,但是法律上不认 xkh721218 发表于 2020-11-18 14:08
看图集19D702-7第87页的注释,是指室内高度。
看来图集都没搞懂规范说的室内高度是室内净高还是室内安装高度{:1_428:} x01oct 发表于 2020-11-18 16:05
是难,现在实际上就是项目上条文解释都认,但是法律上不认
等改革吧~~ kawenganet 发表于 2020-11-18 10:49
应该是那些没墙面但需要吊装的疏散指示标志灯吧。
应该?或许?可能?{:1_439:} 这个应急疏散灯具是给人看的,为什么设置高度限制,就是怕别人看不清,所以条文规范肯定应该是以安装高度来算的 大中小型,是根据灯具高度定的话,那要到抠门甲方想省钱就装低点{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 09:57
个人觉得,规范编者的意思就是室内高度
宣贯时是说安装高度 本帖最后由 hossoniet 于 2021-1-29 21:22 编辑
3.2.1.6应该结合3.2.9.2.2,这样一看就明白了。关于标志灯具的安装,可以结合4.5.10和4.5.11。
hossoniet 发表于 2021-1-29 21:10
3.2.1.6应该结合3.2.9.2.2,这样一看就明白了。关于标志灯具的安装,可以结合4.5.10和4.5.11。
结合3.2.9也不行。因为3.2.9也没说高大空间就必须选大型或中型灯具,可以理解为标志灯的间距因为高大空间限制,小型的间距不满足要求,可以选择大型或特大型。而3.2.1则是要求什么情况下必须选择各大小类型灯具。 真的很不理解这样写条文的,跟文盲有什么区别,有的工厂室内高度有8米多高,你叫人家装个特大型的标志灯在0.5米高的地方吗?还有51309-2018的条文后面也有解释了,根据4.5.10规定,室内高度大于3.5米的场所,标志灯不能安装在3米以下的位置,这现在很多的工厂项目都高于3.5米,但是人家灯具设计的时候就是底边距地0.5米高,这不是很矛盾