ctick 发表于 2020-11-17 20:21:29

消防应急照明最少持续供电时间问题

请问各位大佬,GB51348,13.6.6条 消防应急照明最少持续供电时间 和 GB51309第3.2.4条所说的 应急启动后蓄电池电源供电时的持续工作时间,这两个不是同一个意思对吧。消防应急照明最少持续供电时间应该包含 应急启动后蓄电池电源供电时的持续工作时间和非火灾状态下灯具持续应急点亮时间吧。如果是这样 那两本规范里 比如 老年人照料设施 持续供电时间就不一致了。

x01oct 发表于 2020-11-17 20:56:47

GB51348的13.6.6条中,疏散照明时间是30min、60min、90min
跟GB51309中的时间,是一致的。

消防应急照明最少持续供电时间未包含非火灾状态下灯具的应急点亮时间,后者这个时间需要加上去。见GB51309的3.2.4条第5款

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 08:37:38

x01oct 发表于 2020-11-17 20:56
GB51348的13.6.6条中,疏散照明时间是30min、60min、90min
跟GB51309中的时间,是一致的。



你们现在一般加多少时间?

x01oct 发表于 2020-11-18 09:51:27

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 08:37
你们现在一般加多少时间?

90/60/30+30,前面的按建筑规模选,后面的30是非消防时点亮时间

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 09:56:00

x01oct 发表于 2020-11-18 09:51
90/60/30+30,前面的按建筑规模选,后面的30是非消防时点亮时间

我们这边图审办的意见是加10分钟(图审人员给设计人员说的,不知什么原因)

x01oct 发表于 2020-11-18 09:57:49

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 09:56
我们这边图审办的意见是加10分钟(图审人员给设计人员说的,不知什么原因)

规范写的是不超过30min,所以我这里是按最大30min考虑的,10min当然是符合规范要求的,但是审图人员指定10min我认为不是很妥当

xkh721218 发表于 2020-11-18 10:46:18

10分钟应该是根据图集19D702-7P82来的

路过_AK273 发表于 2020-11-18 11:00:14

非火灾状态下的应急照明应急点亮时间:二类高层住宅10min,一类高层住宅15min,一类高层公共建筑及人员密集场所30min,这是应急照明国标图集19D702-7图集82页的推荐值。

kawenganet 发表于 2020-11-18 17:55:48

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 09:56
我们这边图审办的意见是加10分钟(图审人员给设计人员说的,不知什么原因)

图集82页有