TN-C-S系统变压器低压侧出线开关是否可以用四极开关?

7.5.2 在TN-C系统中,严禁断开保护接地中性(PEN)导体, 且不得装设断开保护接地中性导体的任何电器。

我一直理解的TN-C-S系统就是 供电侧TN-C与用电侧TN-S系统的组合,(如同TN-S中设置局部TT或局部IT不影响供电前端是TN-S系统)。如果TN-C系统不能设置断开(PEN)导体的任何电气,那除非是在变压器出线端子处PE与N线就分开的TN-S系统,其他的TN-C-S系统及在低压柜处分为PE与N线的TN-S系统是不是低压侧主开关都不能用四极的。

树欲静而风不止 发表于 2020-11-17 10:14:14

不管哪里用4极开关,断开的都是N

树欲静而风不止 发表于 2020-11-17 10:14:49

PE是始终不断开的