hehe99 发表于 2020-11-16 15:34:36

10kv末端变电所的问题

最近做了一个厂区,甲方让我们把10kV的末端变电所也做了,变电所双路10kV进线,一个带1250kvA和800kvA变压器,一路带1250kvA变压器,我能找甲方要到的条件只有上级开闭站给我的10kV线路,它的断路器是630A/20kA,其他的一概不知,甲方啥也问不出来,那么我这个10kV的末端变电所,高压柜里面的断路器和给变压器的10kV电缆出线规格之类的都和短路电流有关,这个短路电流上端条件都不知道我该怎么处理。

树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 15:49:37

做可以,标记供电部门深化或高压部分供电部门审核

树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 15:50:15

否则,只能按高压系统短路容量无限大计算了

hehe99 发表于 2020-11-16 16:03:52

本帖最后由 hehe99 于 2020-11-16 16:12 编辑

如果我要求10kv末端的短路电流,是不是我得知道上端的电缆规格啊,末端变电所到开闭这段电缆规格我可以确定,但是开闭到上级变电所的线路甲方提供不了,还有上端的变压器阻抗咋办,也不知道规格,一问三不知,或者还有什么别的方式来估算短路电流么,如果没有的话是不是我还得逼甲方提供啊

树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 16:14:43

hehe99 发表于 2020-11-16 16:03
如果我要求10kv末端的短路电流,是不是我得知道上端的电缆规格啊,末端变电所到开闭这段电缆规格我可以确定 ...

高压10KV电缆,如果没有准确截面,可以参考每千米电抗标幺近似值(差别不大)

x01oct 发表于 2020-11-16 17:13:10

估算一个,一般有0.4s或0.6s几种

hastings 发表于 2020-11-16 19:15:48

当其他啥也不给时,1.732*10*20=346MVA,就是开闭所给你的线路的短路容量。

hastings 发表于 2020-11-16 19:20:07

上级开闭所只有20kA的规格,这个规格其实已经算小了。加上他到你这里的电缆长度,你选个20kA级别的难道会错?~{:1_428:}

hehe99 发表于 2020-11-18 09:02:13

感谢各位坛友的热心回复,本来吧我不想太纠结,因为老做住宅类型的末端变电所,里面的10kV部分电力规定的很死,基本没有什么可以算的,按照电力的文件选完就完事,最后也有电力把关,基本不出问题。
这回厂区的末端变电所,电力不负责,我自己做想估算一下,多少有点底气。

hehe99 发表于 2020-11-18 09:09:51

和甲方交涉了两天,吭哧瘪肚的给了一点条件,把厂区的另外一个末端变电所的条件(条件是电力部门提供的)给我了(我做的变电所和这个变电所都是由一个上级引过来的),让我参考如下:参考变电所10kv母线短路时,短路电流8.71kA,短路容量为158.5MVA,电缆供电距离是4.7公里。

hehe99 发表于 2020-11-18 09:26:16

本帖最后由 hehe99 于 2020-11-18 09:28 编辑

我现在的想法是,根据这个条件,估算一下上级系统的短路容量
电力系统Xb*=100/350=0.286
电缆线路X1*=0.08x4.7x100/10.5^2=0.341
算出该变电所10kv母线短路电流I=1/0.627x【100/(1.732x10.5)】=8.7kA≈电力提供的短路电流8.71kA
所以上级系统短路容量是350MVA
然后我在计算我这个变电所的10kV母线短路电流       电力系统Xb*=100/350=0.286
电缆线路X2*=0.08x8.2x100/10.5^2=0.595
我的变电所10kV母线短路电流I=1/0.881x【100/(1.732x10.5)】=6.24kA
不知道我这么估算是否合理呢




hastings 发表于 2020-11-18 13:51:58

对呀,所以你只要选大于6.24kA级别的柜子,开关就行,问题是现成的设备,动不动短路开断能力有20kA,31.5kA,40kA级别,没有你要的7kA级别的,你算了这么多,算了个寂寞。{:1_428:}

hehe99 发表于 2020-11-18 15:51:44

算出短路电流,才能核算出动稳定,热稳定,才能验算电缆截面母线截面啊,主要是我这个算法对不,我不太确定

hehe99 发表于 2020-11-18 15:52:52

坛子里卧虎藏龙的,能帮我分析分析最好了

dqaq 发表于 2020-11-19 10:55:56

就一个电压等级,不需要标幺值计算。上级变电所应该是110kV所,主变容量典型值3.15、4、5、6.3万kVA,变压器短路电压10.5%~12.5%左右,容量大者数值高。将短路电压倒数,乘以变压器10kV侧额定电流,就是出口短路电流。按城市配电网规划设计规范要求,这个电流不得超过16kA或20kA,反算短路容量约280~350MVA,所以你的计算大致正确