RazorLeaf 发表于 2020-11-13 10:41:09

低压柜下进下出线需要桥架如何设计

1、低压柜出线需要上出和下出,考虑下出以后走桥架,具体应该如何走桥架呢,下出以后地沟在墙附近走桥架?2、08D800-3中只有上进线和下进线的方式,没有上出线的方式,不知道出线有什么要求。3、
08D800-3中为什么防雷不用基础地基要在建筑外面敷设一圈接地线



树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:53:30

低压柜上出线的做法国标好像没有标准图集

树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:54:21

地方标准,华北标,有个高压柜上进上出的做法

树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:55:57

这种变电所,接地要求可靠,接地电阻低,很多变电所就是个一层的建筑,基础电阻有时候达不到

cn39 发表于 2020-11-13 10:58:44

电缆沟到墙边然后桥架翻上即可

hblfst 发表于 2020-11-13 11:05:42

一、直接低压柜上出线电缆桥架;
二、柜下出线,走电缆沟,在户内找地桥架出户;
三、柜下出线,走电缆沟出户,在走桥架。

RazorLeaf 发表于 2020-11-13 11:10:06

hblfst 发表于 2020-11-13 11:05
一、直接低压柜上出线电缆桥架;
二、柜下出线,走电缆沟,在户内找地桥架出户;
三、柜下出线,走电缆沟 ...

低压柜直接上出线桥架,高度有没有要求。如何上进线都有个3.65m以上的要求

hblfst 发表于 2020-11-13 11:33:08

RazorLeaf 发表于 2020-11-13 11:10
低压柜直接上出线桥架,高度有没有要求。如何上进线都有个3.65m以上的要求

这需要结合电缆截面、电缆数量,以及电缆桥架层数综合考虑

hblfst 发表于 2020-11-13 11:35:31

RazorLeaf 发表于 2020-11-13 11:10
低压柜直接上出线桥架,高度有没有要求。如何上进线都有个3.65m以上的要求

建议不要采用方案一,不利于检修维护

RazorLeaf 发表于 2020-11-13 12:14:12

树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:54
地方标准,华北标,有个高压柜上进上出的做法

能给个图集编号吗,非常感谢

树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 15:59:23

RazorLeaf 发表于 2020-11-13 12:14
能给个图集编号吗,非常感谢

09BD2,55页

x01oct 发表于 2020-11-14 14:48:51

多敷设一圈是因为单体建筑,接地面积太小,电阻通常都不达标

x01oct 发表于 2020-11-14 14:51:46

本帖最后由 x01oct 于 2020-11-14 14:53 编辑

RazorLeaf 发表于 2020-11-13 12:14
能给个图集编号吗,非常感谢
09BD2 第55页

nicebin 发表于 2020-11-16 09:46:34

低压柜低压上出线方式,实际工程用的多。就是没见过国标图集做法。

nicebin 发表于 2020-11-16 09:49:38

低压下出线,进柜下沟,绕到墙边进入电缆桥架,爬墙引上。