轻云舟 发表于 2020-11-13 10:12:05

求教这个穿管管径怎么看?

图里面晚上没有标明电缆芯数,是不是三芯电缆、五芯电缆穿同样的管径?谢谢!

x01oct 发表于 2020-11-13 10:18:53

你看这个表下面的注2,这是说明,去查6-39

轻云舟 发表于 2020-11-13 10:36:32

x01oct 发表于 2020-11-13 10:18
你看这个表下面的注2,这是说明,去查6-39

真是大神啊,一眼就看出是哪个图集里的表!但问题是这个表的作用是说不管几芯电缆,都按这个表选吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:38:39

民用建筑内,一般是五芯的电缆

xkh721218 发表于 2020-11-13 10:41:16

结合电缆外径选

轻云舟 发表于 2020-11-13 11:24:51

xkh721218 发表于 2020-11-13 10:41
结合电缆外径选

谢谢,那这个图有啥用呢?

轻云舟 发表于 2020-11-13 11:26:01

树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:38
民用建筑内,一般是五芯的电缆

谢谢,五芯按这个选就行吧!

x01oct 发表于 2020-11-13 15:23:33

轻云舟 发表于 2020-11-13 10:36
真是大神啊,一眼就看出是哪个图集里的表!但问题是这个表的作用是说不管几芯电缆,都按这个表选吗?

表6-39里面16及以下是5芯等截面,以上是4+1,你截图的这个表就是以这个依据编制的。

如果你不是用的这个规格的电缆,那可以参考本表,或者自己算一下

轻云舟 发表于 2020-11-13 16:18:49

x01oct 发表于 2020-11-13 15:23
表6-39里面16及以下是5芯等截面,以上是4+1,你截图的这个表就是以这个依据编制的。

如果你不是用的这 ...

好的,谢谢,也就是最大选它就可以了!

永不放弃的心20 发表于 2020-11-25 10:30:13

不是,根据电缆外径穿管,这个图下面注释。
页: [1]
查看完整版本: 求教这个穿管管径怎么看?