大佬们,25m高杆灯一般如何供电呢?直接从低压柜取还是设专门的照明箱?
16*500W的灯一盏,也就是8KW一盏,辛苦大佬们解答一下。 有没有什么规范可以参考的呀? 25m高?几个灯杆?一般是设个照明配电箱,供附近的几盏灯参考CJJ45-2015城市道路照明设计标准
还有就是照明设计手册第三版
第四章:照明配电与控制
第十八章:道路照明(第七节:照明供电和控制) x01oct 发表于 2020-11-10 09:47
25m高?几个灯杆?一般是设个照明配电箱,供附近的几盏灯
参考CJJ45-2015城市道路照明设计标准
对的 25m的高杆灯 业主是想整个厂区共设2盏。 x01oct 发表于 2020-11-10 09:49
还有就是照明设计手册第三版
第四章:照明配电与控制
好的 谢谢大佬 本帖最后由 x01oct 于 2020-11-10 10:20 编辑
Redness 发表于 2020-11-10 09:49
对的 25m的高杆灯 业主是想整个厂区共设2盏。
那建议看广场照明,一般道路没有用这么高的灯杆
供电一样的,可以从配电箱给电,需要核算电压降和保护灵敏度(TN) 本帖最后由 x01oct 于 2020-11-10 10:24 编辑
JGJ/T163-2008城市夜景照明设计规范
这本规范适用于广场
一般设个照明配电箱,主要是为了开关方便 我说说我现在厂内的情况吧。 我厂共9支高杆灯,每支高杆为9盏400W金卤灯。其中7支由配电所配电盘配出至现场防爆照明配电箱,经配电箱后配给高杆灯,高杆灯内含升降电机电源供给。内置时控开关(但不用,高杆灯内的照明开关和上级防爆照明配电箱均长期合闸状态,控制由配电所的配电盘经纬控制);另2支高杆灯由配电所抽屉柜配出到现场防爆照明配电箱,经配电箱后配给高杆灯,高杆灯内含升降电机电源供给。内置时控开关(也不使用,高杆灯内的照明开关长期合闸状态,需要使用时,人工操作合闸防爆照明配电箱开关) x01oct 发表于 2020-11-10 10:18
那建议看广场照明,一般道路没有用这么高的灯杆
供电一样的,可以从配电箱给电,需要核算电压降和保护 ...
好的谢谢大佬 树欲静而风不止 发表于 2020-11-10 10:45
一般设个照明配电箱,主要是为了开关方便
好的 谢谢大佬 shly2216 发表于 2020-11-10 11:46
我说说我现在厂内的情况吧。 我厂共9支高杆灯,每支高杆为9盏400W金卤灯。其中7支由配电所配电盘配出至现场 ...
好的 谢谢大佬{:1_428:} shly2216 发表于 2020-11-10 11:46
我说说我现在厂内的情况吧。 我厂共9支高杆灯,每支高杆为9盏400W金卤灯。其中7支由配电所配电盘配出至现场 ...
为啥用:防爆照明配电箱 树欲静而风不止 发表于 2020-11-10 14:20
为啥用:防爆照明配电箱
爆炸性气体环境