安全照明需要消防切除么?
一个甲类厂房,有爆炸区域,做了安全照明。请教下,安全照明需要消防时切除么? 按道理来说,安全照明属于应急照明,应该算消防负荷吧。。。 火灾时,只保留疏散照明即可,别的不需要,避免火灾蔓延 树欲静而风不止 发表于 2020-11-9 17:00火灾时,只保留疏散照明即可,别的不需要,避免火灾蔓延
医院手术室,火灾时如果失去照明,有可能危及病人生命危险。可以切除么? chipy 发表于 2020-11-9 20:15
医院手术室,火灾时如果失去照明,有可能危及病人生命危险。可以切除么?
发生火灾时,立即切除没有病人的手术间电源,有手术的房间,立即转移到一间防火的安全手术间后,立即断电 树欲静而风不止 发表于 2020-11-10 08:42
发生火灾时,立即切除没有病人的手术间电源,有手术的房间,立即转移到一间防火的安全手术间后,立即断电
这个应该是手动切除吧? chipy 发表于 2020-11-10 09:33
这个应该是手动切除吧?
手动切除
页:
[1]