弱电线路敷设

民标中26.5.2、26.5.4、26.5.5,啥意思,看不明白。

树欲静而风不止 发表于 2020-11-6 17:06:43

哪一条有问题,可以商讨一下

x01oct 发表于 2020-11-8 08:36:51

26.5.2说的是明敷暗敷用什么管和槽盒,明敷不能用塑料管
26.5.4说的是穿金属管暗敷时的要求
26.5.5说的是穿金属管、槽盒明敷时的要求。

so,塑料管暗敷没写要求

xpyyy 发表于 2020-11-8 15:48:36

26.5.2 弱电配线管网中线缆暗敷设时,可选用穿........燃烧性能Bl 级且中等机械应力的刚性塑料导管!