abu1216 发表于 2020-11-6 11:55:26

求助:现在消防强电和非消防强电能共线槽吗?

rt,没看到明确的条款呢

天道酬勤1 发表于 2020-11-6 13:11:48

最好不要,现在电井内,消防即使用矿物绝缘类电缆,还是要和非消防两侧分开敷设,其他地方更不要合并了

树欲静而风不止 发表于 2020-11-6 14:44:05

不要这样设计,很多消防验收通不过

树欲静而风不止 发表于 2020-11-6 14:44:59

像GB50067规范上有明确:消防配电线路应与其他配电线路分开敷设

xpyyy 发表于 2020-11-8 15:18:36

本帖最后由 xpyyy 于 2020-11-8 15:39 编辑

按GB50016 第10.1.10条“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”。DB 32/T 3698—2019《建筑电气防火设计规程》7.3.3条 明敷的消防配电线路应敷设在专用的槽盒、托盘、梯架内或支架上。

abu1216 发表于 2020-11-17 12:03:03

学习了,谢谢各位!