13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
【问题】:
变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗?
【回复】:
当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。 这一条宣贯汇总里面说住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷合用电缆引致各楼总配电室,再有各楼总配电室进行分配 变电所或总配电室,不应该是某一栋楼下的小配电间。
住宅项目消防电梯从本楼配电间放射至机房,公建消防电梯直接从变电所单独出线!
住宅的配电室算开始放射