椰紫 发表于 2020-11-5 09:40:58

人防防化值班设置的通信电源箱是否为插座箱?

RFJ01302010人民防空工程防化设计规范9.1.2-5条 防化值班室内均应设置电源配电箱和电源插座箱,配电箱按一级负荷容量分别不小于5KW、4KW、3KW,电源插座箱的设置应符合现行人防工程规范标准的规定。
GB 50038—2005人民防空地下室设计规范7.5.12 二等人员掩蔽所的防化通信值班室内应设置AC380V16A三相四孔插座、断路器各1个和AC220V10A单相三孔插座5个。7.8.6 各类防空地下室中每个防护单元内的通信设备电源最小容量应符合表7.8.6中的要求,
请问设计二等人员掩蔽所时,为7.8.6条通信电源预留的是电源箱还是7.5.12条指的插座箱?还是安装1台3KW的配电箱和1台3KW的插座箱?

x01oct 发表于 2020-11-5 10:02:19

不是,插座箱是插座箱,通信电源箱是另一个

x01oct 发表于 2020-11-5 10:06:21

但是人防规范、图集中均没有给出通信电源箱的具体要求,只有一个3/5kW的要求。
我到是觉得河北省的人防技术要求里面,写的非常的清楚。
我现在是只留一个3、5kW的回路,写上人防通信箱,不出系统图。但是如果要出系统图的话,我个人是认为可以参考河北省的,那个要详细很多了。

椰紫 发表于 2020-11-5 10:13:04

人防图集上面没有设置通信电源箱。只设置了战时通信插座箱。战时通信插座箱的做法和GB 50038—2005人民防空地下室设计规范7.5.12 一样。

x01oct 发表于 2020-11-5 10:21:39

椰紫 发表于 2020-11-5 10:13
人防图集上面没有设置通信电源箱。只设置了战时通信插座箱。战时通信插座箱的做法和GB 50038—2005人民防空 ...

但是在人防规范里,是在不同的条文里写的,而且是不同章节。

请问是哪本图集里?我可能没有注意到

椰紫 发表于 2020-11-5 10:30:20

x01oct 发表于 2020-11-5 10:21
但是在人防规范里,是在不同的条文里写的,而且是不同章节。

请问是哪本图集里?我可能没有注意到

这个图集上面写有的。

x01oct 发表于 2020-11-5 10:44:36

椰紫 发表于 2020-11-5 10:30
这个图集上面写有的。

确实,这个图集里面是把两者混为一谈了。

但是07FD02里面没有说明插座箱是人防通信插座箱。

我到是觉得是不是画图的人有点儿搞错了,
50038里面,插座箱是在7.5.12条,而通信电源是在7.8.6条及表7.8.6中,不是一个章节啊。

椰紫 发表于 2020-11-5 10:57:12

听过人防专家的培训课,专家说要安装1台3KW的配电箱和1台3KW的插座箱。那GB 50038—2005人民防空地下室设计规范7.5.12条指的是什么插座箱。

zhouke 发表于 2020-11-5 12:05:07

 RFJ013-20105/9.1.2-5条:“防化级别为甲、乙、丙级的工程防化值班室内均应设置电源配电箱和电源插座,”。是插座不是插座箱。

zhouke 发表于 2020-11-5 12:15:06

防化设插座箱,详05SFD10第6-2页。通信设电源箱,通信电源箱要有不设漏电保护的单相回路。

椰紫 发表于 2020-11-5 13:07:02

本帖最后由 椰紫 于 2020-11-5 13:14 编辑

zhouke 发表于 2020-11-5 12:15
防化设插座箱,详05SFD10第6-2页。通信设电源箱,通信电源箱要有不设漏电保护的单相回路。
是不是可以这样理解:防化通信室要设插座箱、插座(插座和插座箱是否为同一设备?)、通信电源电源箱,通信电源箱为一级负荷,插座箱、插座为三级负荷?

zhouke 发表于 2020-11-5 17:37:18

椰紫 发表于 2020-11-5 13:07
是不是可以这样理解:防化通信室要设插座箱、插座(插座和插座箱是否为同一设备?)、通信电源电源箱,通 ...

防化、通信均为一级负荷。

椰紫 发表于 2020-11-11 16:47:54

zhouke 发表于 2020-11-5 17:37
防化、通信均为一级负荷。

请问人防防化值班室插座箱为一级负荷的依据在哪里?

zhouke 发表于 2020-11-11 17:44:13

椰紫 发表于 2020-11-11 16:47
请问人防防化值班室插座箱为一级负荷的依据在哪里?

RFJ013-2010/9.1.2

椰紫 发表于 2020-11-12 12:02:20

zhouke 发表于 2020-11-11 17:44
RFJ013-2010/9.1.2

9.1.2条上面只写了配电箱按一级负荷设计,没有说插座箱也按一级负荷设计的啊?
页: [1] 2
查看完整版本: 人防防化值班设置的通信电源箱是否为插座箱?