总线短路隔离器的安装位置
想请问大哥们,总线短路隔离器的安装位置具体可以安装在什么地方,是安装在吊顶内容易检修的地方就行吗?还是只能吊装? 现在就是因为石材选装的原因不能安装在吊顶里,是否可以改为壁挂或其他神奇位置。(比如埋在楼板里然后留个手孔什么的。。奇思妙想位) 可以检修就行,如果不装在吊顶内,挂墙安装,距地2.2,详见14X505-1第12页 cad2020 发表于 2020-11-4 15:58可以检修就行,如果不装在吊顶内,挂墙安装,距地2.2,详见14X505-1第12页
好的,谢谢