plainlife 发表于 2021-1-20 17:27:35

延伸一下,消防排水泵漏电应该是脱扣还是报警?

gdzjcht 发表于 2021-1-21 16:36:54

由水专业确认

scmcl 发表于 2021-1-27 11:01:31

终于有人把找个问题抛出来了!!!编规范的应该多到现场去考察一下!!!!不要闭门造车或者引用其他规范!

定海神针铁 发表于 2021-6-15 14:07:08

下游专业的难处哇,电气设计人员若想省事点,就按水专业提资的来~保留作案证据即可~

jerknight 发表于 2021-7-6 15:04:44

我们这建筑协会就就出了若干消防的意见 里面就有 车库内潜水泵可不按消防电源配置

zhang1715 发表于 2021-8-10 11:29:59

光听水专业的也不行,普通排水泵是否属于消防设备对水专业没啥影响,但对电气影响很大

wi0i0iw 发表于 2021-8-27 14:41:50

L446231510 发表于 2020-11-4 16:28
9.2.1 下列建筑物和场所内应采取消防排水措施:
    1 消防水泵房;
    2 设有消防给水系统的地下室;


这一条我也咨询了好几个水专业的,基本都没按这个执行,条文解释里也没说为啥子这样规定。所以还是倾向于笔者的观点。

henry.zhou 发表于 2022-2-8 14:07:51

按上面这个思路基本没问题的,只是有时候遇到一些审图的,不知道是不是想凸显自己的能力,搞得设计人员也很无奈的

wangxingwei0301 发表于 2022-5-20 18:33:39


非常同意张家富总的观点, 电气专业不要给自己加戏

wangxingwei0301 发表于 2022-5-23 09:39:25

wangxingwei0301 发表于 2022-5-20 18:33
非常同意张家富总的观点, 电气专业不要给自己加戏

非常感谢被评分{:1_428:}

布丁休修 发表于 2022-8-25 15:30:06

我们都是按水专业提资的来

xpyyy 发表于 2022-9-10 00:28:23

都是因为审图专家与设计人意见不一,专家嘴大{:1_428:}

hbzhang1373 发表于 2023-3-9 15:11:23

学习中~~~~

小蜗牛_Abe5E 发表于 2023-6-9 14:54:10

我们现在按消防水泵和消防电梯基坑按消防做,其余按非消防

yoolog 发表于 2023-7-24 12:03:47

解答的非常到位,值得学习
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 2020.9|张家富:也谈“排水泵是否为消防负荷”