楼层电表箱主进线开关需要4P漏电开关吗?
楼层电表箱主进线开关需要4P漏电开关吗?有规范依据吗? 没有,现在住宅除一类高层外,好像已经没有要求了 树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 10:41没有,现在住宅除一类高层外,好像已经没有要求了
树总,住宅一类高层要设置漏电开关吗?在哪个规范? hfwangxinqi 发表于 2020-11-4 10:43
树总,住宅一类高层要设置漏电开关吗?在哪个规范?
一类高层住宅,需要设置电气火灾监控(你这个漏电开关,就是防止电气火灾,当然可以设置在总箱,电流不是太大的情况) 原来,民规要求住宅的进线带剩余电流保护,新民规好像也取消了 树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 10:47
原来,民规要求住宅的进线带剩余电流保护,新民规好像也取消了
那新民规13.5.4 说设置漏电开关 不应设置剩余电流电气火灾监控。是不是可以取消一个 hfwangxinqi 发表于 2020-11-4 10:50
那新民规13.5.4 说设置漏电开关 不应设置剩余电流电气火灾监控。是不是可以取消一个
这条不好,应该是设置了电气火灾监控系统,不需要设置漏电开关 有的供电局会强制要求住宅电表箱要做4P带漏电