根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019,一类二类高层住宅公共区域能否使用BV线?一时找不到相关规范依据 公共区域,明敷的,不行(住宅电气规范) 树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 10:33
公共区域,明敷的,不行(住宅电气规范)
非常感谢,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011第6.4.3条 根据老的规范,一类高层显然是不能用的。老民规59页 JGJ242-6.4.3 x01oct 发表于 2020-11-4 14:53
根据老的规范,一类高层显然是不能用的。老民规59页
问题是老的退休了{:1_436:},新的是按B(0,1,2),t(0,1,2),d(0,1,2)的要求 51348中13.9.1对住宅没有要求,但住宅规范有要求,应该还要满足住宅规范 有部分审图人员认为电井有部分管不是暗敷(配电箱出线段),不能用BV线{:1_437:}