canghaicha 发表于 2020-11-3 17:15:20

变配电室MNS柜体内的电气火灾线和分励脱扣器的接线如何跑

变配电室MNS柜体内的电气火灾线和分励脱扣器的接线如何跑,是走电缆沟吗?一个项目现场消防施工没有接低压柜里面的分励脱扣器,导致消防切非末端实现不了,需要补充消防联动线,不知道怎么跑线好,谢谢

swdswd 发表于 2020-11-3 22:36:35

电气火灾监控线监測的是非消防回路,故同非消防电缆走在一起

swdswd 发表于 2020-11-3 23:09:31

swdswd 发表于 2020-11-3 22:36
电气火灾监控线监測的是非消防回路,故同非消防电缆走在一起

写錯了,同消防电缆走在一起

swdswd 发表于 2020-11-3 23:12:12

分励脫扣:在MNS柜內设DC24V中间继电器,在柜外设模块箱

树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 08:33:35

这种柜子,一般都有专门的控制线路隔间

swdswd 发表于 2020-11-4 13:39:14

swdswd 发表于 2020-11-3 23:09
写錯了,同消防电缆走在一起

出电缆沟后,上弱电消防MR
页: [1]
查看完整版本: 变配电室MNS柜体内的电气火灾线和分励脱扣器的接线如何跑