vip大刚哥 发表于 2020-11-3 17:03:19

两个相邻一层的厂房,能不能利用一个建筑物的应急照明控制箱

两个相邻一层的厂房,能不能利用一个建筑物的应急照明控制箱

swdswd 发表于 2020-11-3 22:30:33

不可,既然是二个厂房,动力、照明、消防应各自成系统供电。

树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 08:38:06

应急照明控制箱得分支线路,不宜穿越防火分区(新民规)

树欲静而风不止 发表于 2020-11-4 08:39:03

沿电缆井到不同楼层的防火分区供电,不算穿越

libocai 发表于 2020-11-4 08:59:07

这个相邻如果只是有结构伸缩缝之隔,相互挨着那种分隔。单独给一个回路过去应该可以。
但是单独建筑还是要自成系统。