wlgz2002 发表于 2020-11-3 09:25:55

消火栓按钮直接启动消防泵要求如何执行

某项目未设置火灾自动报警系统,该项目消火栓按钮是否作为直接启动消防水泵的开关?意见1:依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.3.1条要求,其条文说明明确指出“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
”,该项目无火灾自动报警系统,因此消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵;意见2:依据《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。该项目既然无火灾自动报警系统,则不应执行《火灾自动报警系统设计规范》。消火栓按钮是否启动消防水泵,有请各位大神说说看。

树欲静而风不止 发表于 2020-11-3 09:56:42

该题目论坛里讨论过多次了,楼主可以搜搜看看

wlgz2002 发表于 2020-11-3 10:07:12

树欲静而风不止 发表于 2020-11-3 09:56
该题目论坛里讨论过多次了,楼主可以搜搜看看

谢谢您的提醒,搜过,似乎没有定论,故再求解

树欲静而风不止 发表于 2020-11-3 11:20:38

wlgz2002 发表于 2020-11-3 10:07
谢谢您的提醒,搜过,似乎没有定论,故再求解

从目前各地出的答疑文件来看,做的要求占了大多数

一生何求 发表于 2020-11-3 13:17:42

没有报警系统,设置消火栓按钮不必要。消火栓泵采用压力开关直接启动

树欲静而风不止 发表于 2020-11-3 14:38:10

在我院,做也行,不做也行,属于有争议问题,要问我的意见,我一般说可以不做,如果图审提了,沟通不了,再加上

xuxizhong 发表于 2020-11-3 20:23:19

我这里用4线制直接启动水泵。

DDou 发表于 2020-11-4 08:53:59

我这边不做启泵。

jzhpest 发表于 2020-11-23 12:07:43

民标13.4.7消火栓按钮的设置应符合下列规定:
    1设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;
    2设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。
宣贯手册:13.4.1注释4 不需设置火灾自动报警系统,但建筑内有消火栓,要求用消火栓按钮启泵时,可用导线
将所按钮并接引至消防水泵房控制箱(柜)。
看这个如果没有要求好像不设也是可以的。

azbe 发表于 2020-11-23 17:26:04

现在消火栓泵是由流量开关、压力开关启泵的,与报警系统一点关系都没有。
规范要求无报警系统的建筑设消火栓按钮,完全是个笑话。

贾行家 发表于 2020-11-24 09:44:42

意见1:依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.3.1条要求,其条文说明明确指出“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
————————————————————————————————
且不说条文说明不具备与正文等同的法律效力,就说这个条文说明,当建筑物无火灾自动报警系统时,你报规管得着么?何必偷偷摸摸的在条文说明里写这句和你报规无关的内容?

退一步,就算你条文说明明确指出……对比报规图示的国标图集,对于消火栓泵逻辑启动程序的图示,当消火栓按钮触发时,是与探测器或者手报按钮触发条件,逻辑“与”判断后才可以执行程序启动消火栓泵,也就是说火警联动系统认为单独一个消火栓按钮按下不应作为直接起泵的条件;如果真像你条文说明里说的,消火栓按钮那么重要,得等同于压力开关与流量开关动作,要直接起泵,那图集的程序图示就错了……希望编制组给予修正。

wlgz2002 发表于 2020-12-4 10:44:00

真理是争出来的,道理是越辩越明!
页: [1]
查看完整版本: 消火栓按钮直接启动消防泵要求如何执行