建筑内所有的柱子基础都要连在一起吗?
4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
1)建筑物金属体。
2)金属装置。
3)建筑物内系统。
4)进出建筑物的金属管线。
这样看,建筑内所有柱子基础都得连在一起。是这样吗? 好像没有要求所有的柱子基础都连接 但一般土建的施工绑扎等,其实都是连在一起的 一般形成接地网格就行了 树欲静而风不止 发表于 2020-11-2 10:43
一般形成接地网格就行了
每次我来论坛求教,都是树总悉心解答,在此非常感谢树总!
另外我还有问题需要请教,接地网格是这里的要求吧?
2 防跨步电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。
3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。
4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。
是不是我有10根柱子作为引下线,就不用了做网格了?《民规》好像有类似要求,但我们是做工业建筑的,是否还有其他规范要求呢?谢谢! 轻云舟 发表于 2020-11-2 11:00
每次我来论坛求教,都是树总悉心解答,在此非常感谢树总!
另外我还有问题需要请教,接地网格是这里的要 ...
接地网格的要求,其实是气象规范要求的 树欲静而风不止 发表于 2020-11-2 11:17
接地网格的要求,其实是气象规范要求的
谢谢,不过我觉得这个似乎是做法,不是是否要做,能作为做的依据吗 轻云舟 发表于 2020-11-2 11:24
谢谢,不过我觉得这个似乎是做法,不是是否要做,能作为做的依据吗
只是参考 树欲静而风不止 发表于 2020-11-2 14:20
只是参考
好的,谢谢树总
页:
[1]