建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 干式变压器需要基础吗?
azbe
发表于 2020-10-31 15:22:46
干式变压器需要基础吗?
干式变压器是如何安装的?需要固定还是直接放在地坪上?需要专门做基础吗?
D800-1~8
发表于 2020-11-1 22:42:44
干变是很重的,按面积均摊,2吨/㎡荷载。
远超配电柜荷载
有的朋友,整个变电房统一取6kN/㎡提资给结构专业,那就有问题了
变压器放地下一层时候(下面有地下二层),要做梁的
地面变压器室,也是2根条形基础。看变压器样册,与轨道安装位置对应
想直接放地坪上,那这块地坪要满足荷载要求
swdswd
发表于 2020-11-2 05:41:13
見99D201-2