请教一下大家 厨房排风系统 导除静电的接地装置 做法
本帖最后由 xyw9630510 于 2020-10-29 14:24 编辑导除静电是不是把金属排风管道、配电箱和厨房的局部等电位箱(局部等电位箱是做了两点接地的)连接就可以啊? 有图集做法吗? 不用采用了TN-S系统,外壳接入PE线了,还不行啊? libocai 发表于 2020-10-29 17:18
不用采用了TN-S系统,外壳接入PE线了,还不行啊?
有些排风管道不用供电 14D504上管件及风管防静电接地安装 事故排风机燃气泄漏時启动,故风管需作防靜电接地