应急照明安装容量为400W ,选用0.45VA的集中电源有问题吗?

应急照明安装容量为400W ,选用0.45VA的集中电源有问题吗?

890214 发表于 2020-10-28 11:38:40

是DC36V的集中电源

890214 发表于 2020-10-28 11:39:43

是不是应该打个系数?

hastings 发表于 2020-10-28 12:16:24

有个0.8的系数,你条文里看看,忘了哪条了,而且kVA是视在功率,还有个功率因数。

不代表 发表于 2020-10-28 12:24:45

不行,1KVA还差不多

.P.atient 发表于 2020-10-28 13:07:31

我觉得500VA就行

树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 14:34:56

民规里有EPS和UPS的容量选择,一般是1.3倍,楼主可以参考

taiyuntao 发表于 2020-10-28 14:53:00

规范里有,1.25倍

fusion 发表于 2020-10-28 16:12:04

总容量应按民标6.2.2.3条的1.3倍容量考虑,每个分支回路按应急照明规范3.3.6条规定设计。

x01oct 发表于 2020-10-28 16:27:31

400/0.8/*1.3=650W或者
400/0.8/0.8=625W

hossoniet 发表于 2020-11-2 18:32:33

还要根据建筑类型的对应应急时间,如果是集控型,按3.2.4.5叠加后,进行降容计算,再选择对应功率的标准机型。一般铅酸电池型出厂一致性的是90分钟的初始供电时长,需要计算满足供电时长后的可用功率。

热雪 发表于 2020-11-3 11:36:37

我们一般采用2倍应急照明初装容量。
《消防应急照明和疏散指示系统实施指南》中的蓄电池最大衰减系数说明。
现有采用镍氢、锂离子蓄电池的集中电源的容量在寿命期内的最大衰减系数d一般为50%~60%,采用铅酸蓄电池的集中电源的容量在寿命期内的最大衰减系数d一般为60%~70%。