113120 发表于 2020-10-27 13:59:36

基础接地

请问:基础接地图中,遇到无地梁的位置采用何种材料、何种做法?

树欲静而风不止 发表于 2020-10-27 14:21:37

40X4的镀锌扁钢,焊接联通

113120 发表于 2020-10-28 10:10:51

树欲静而风不止 发表于 2020-10-27 14:21
40X4的镀锌扁钢,焊接联通

谢谢,另外,请问基础是阀板做的,基础接地网如何做呢?

树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 10:22:53

113120 发表于 2020-10-28 10:10
谢谢,另外,请问基础是阀板做的,基础接地网如何做呢?

引下线的柱子内筋与筏板内筋可靠连接。筏板四周外圈内筋应可靠连接。筏板内的钢筋应按相应防雷等级划分网格,作为网格分隔的钢筋应可靠连接,另外,筏板基础要外甩钢筋,防止接地电阻不够的情况

113120 发表于 2020-10-29 14:57:40

树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 10:22
引下线的柱子内筋与筏板内筋可靠连接。筏板四周外圈内筋应可靠连接。筏板内的钢筋应按相应防雷等级划分网 ...

请问:这个做法在图集的那部分呢?