人防工程电动密闭阀配电问题
地下人防工程,电动密闭阀的配电按照图集RFJ05-2009-DQ的P30-32设计的,功率0.37kW/380V。根据理解,电动密闭阀由电动机正转和反转来控制阀的开启和关闭,动力配电箱(柜)至阀应该是7根强电线路,但看见设计人员做法配出的线是ZR-KYJV-10X1.5(他们以前也一直这样做的,专门做人防的)。有两个问题没理解,一是可以用KYJV控制电缆来配电吗?这种电缆不是用在二次回路的吗?二是只需7根为什么是10根呢?求教!!! 可以理解为备用3根吗 估计是备用 严格来说,动力配电最小截面是2.5 树欲静而风不止 发表于 2020-10-23 16:27严格来说,动力配电最小截面是2.5
请教树总:“动力配电最小截面是2.5”可有依据? 本帖最后由 x01oct 于 2020-10-25 15:38 编辑
为什么是7根呢?
电动机电源3根+pe1根
行程开关5根(按P31)
这不是9根么?
是反馈状态的2根没接么?110的SQF和111的SQR?
从电机容量0.37Kw,从电缆600/lOOOV,从短時通电等,如穿管共用一根KYJV应该可以 一般控制电缆宜留备用芯, zhouke 发表于 2020-10-25 12:24
请教树总:“动力配电最小截面是2.5”可有依据?
电缆规范上有个:电力电缆最小截面2.5 树欲静而风不止 发表于 2020-10-26 08:19
电缆规范上有个:电力电缆最小截面2.5
我认为固定敷设的铜导体不小于1.5即可。 x01oct 发表于 2020-10-25 15:37
为什么是7根呢?
电动机电源3根+pe1根
行程开关5根(按P31)
已核对,你说的是对的 沉默是金哈 发表于 2020-10-27 10:17
已核对,你说的是对的
请问是那本书的P31? zhouke 发表于 2020-10-27 10:20
请问是那本书的P31?
人防图集RFJ05-2009的P31 沉默是金哈 发表于 2020-10-27 10:24
人防图集RFJ05-2009的P31
说得对,谢谢啦。