原话是:机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手 ...
現㘯开启与所选设备有关:有的是机械把手,有的是拉钢丝绳,有的是DC24V控制按鈕,您得问暖专业是啥? swdswd 发表于 2020-10-23 15:08
不搞多线手动直控,通过总线
只有一个I/O模块接总线
然后根据上面工友说的机械手动操作开关就是排烟口自带的吗? 现场开启如是按扭就图示一下,其它机械手动应由暖专业图示 各种控制符合〈火規〉4、5、3条及GB51251就可以了 一个防烟分区如果有两个排烟口,是用一个I/O控制两个排烟口还是用两个I/O分别控制两个排烟口
RazorLeaf 发表于 2020-10-23 15:19
只有一个I/O模块接总线
然后根据上面工友说的机械手动操作开关就是排烟口自带的吗?
工/〇用来FAS联控与总线手动远控 RazorLeaf 发表于 2020-10-23 15:19
只有一个I/O模块接总线
然后根据上面工友说的机械手动操作开关就是排烟口自带的吗?
就地机械控制部件是设备自带的 RazorLeaf 发表于 2020-10-23 16:17
一个防烟分区如果有两个排烟口,是用一个I/O控制两个排烟口还是用两个I/O分别控制两个排烟口
用二个分别控制排烟口 swdswd 发表于 2020-10-23 17:06
用二个分别控制排烟口
但我我自己感觉,同一个防火分区的排烟口肯定是同时打开的。一个I/O模块控制两个排烟口应该也可以把。 RazorLeaf 发表于 2020-10-23 18:10
但我我自己感觉,同一个防火分区的排烟口肯定是同时打开的。一个I/O模块控制两个排烟口应该也可以把。
一对一安全,费用大,一对二或三也可,但要核祘一下电流,同时打开,避免I过大,一般不超过三个