LdLL 发表于 2020-10-22 16:56:08

16D303-3消防水泵带热保护

有一个小白问题,为什么16D303-3的消防水泵控制中,电机基本都带热过载保护?按民规,消防水泵不是一般都不带热保护的吗?

贾行家 发表于 2020-10-22 16:57:28

用于备自投及信号反馈。

LdLL 发表于 2020-10-22 17:06:28

用于备自投及反馈信号用的是常开触点加中继,但我看图册上,接触器回路上基本都串了常闭触点,这点有疑惑。

树欲静而风不止 发表于 2020-10-22 17:20:20

LdLL 发表于 2020-10-22 17:06
用于备自投及反馈信号用的是常开触点加中继,但我看图册上,接触器回路上基本都串了常闭触点,这点有疑惑。

自动回路应该不包括吧

LdLL 发表于 2020-10-22 17:45:17

原以为只是手动有的,但查了星三角的一用一备回路,自动回路也有,只不管自投回路。

hastings 发表于 2020-10-22 17:55:08

主泵热继电器过载,才能切到备用泵。当然,备用的热继电器不能再过载跳了。

LdLL 发表于 2020-10-22 18:03:16

一语提醒梦中人,谢谢!

saywow 发表于 2020-10-23 15:46:51

这个要求断路器不带热保护