新民标8.11.5电井进深问题
新民标8.11.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,进人竖井宜在箱体前留有不小于0.8m的操作距离。当建筑物平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m。电井利用公共走道检修时 净深不小于600是如何定义的,现在做的电井2150*400,门开1700有问题吗 不满足要求,400<600 最早从民用建筑通则上搞过来的 树欲静而风不止 发表于 2020-10-21 17:03
最早从民用建筑通则上搞过来的
看到之前您发的帖子了{:1_428:}
现在新民标说 不应小于600而不是不宜,但现在这个项目做的400,有点难搞 本帖最后由 百家钱 于 2020-10-22 09:08 编辑
加大呗 要不干脆别做了(手动滑稽) 会有火灾方面的隐患吗 如果没有大的设备,进深400是净尺寸,实际上也能使用。