发表于 2020-10-21 08:27:23
阳台壁挂太阳能需要单独做防雷吗?
做的话有做法吗?
swdswd
发表于 2020-10-21 09:54:38
如处于建筑物接闪器的保护范围,则不需
swdswd
发表于 2020-10-21 09:58:28
如处于需防側击的部位,則应有防雷措施
树欲静而风不止
发表于 2020-10-21 11:00:20
一般超过60米(具体建筑高度算一下),需要考虑
树欲静而风不止
发表于 2020-10-21 11:02:09
如果城市中心,侧雷击电流不大的情况下,就用其金属边框做接闪器,做好接地处理(阳台预留接地端子)
树欲静而风不止
发表于 2020-10-21 11:03:14
如果是空旷的位置,应在其上方设置接闪小杆(对厂家提出要求来完成)
一生何求
发表于 2020-10-21 11:26:57
如果阳台栏杆、靠外墙的门窗都接地了,就不需要单独再做防雷,但最好还是考虑保护接地
xyw9630510
发表于 2020-10-21 12:16:00
谢谢各位{:1_452:}