消防广播需要电源线吗?
目前大部分公司的消防图纸上面消防广播都只用了一根单独的消防广播线型,看图集的话也是说广播模块之后的平面点位不需要电源,但是部分厂家例如北大青鸟的产品就需要24V电源线,这种情况该怎么理解呢?消防广播末端点位在原理上究竟需不需要单独的电源呢,需要的话是其电源又是怎么提供的呢? 会不会仅仅是因为产品的不同,即:部分厂家的消防广播末端点位是由广播总线供电,还有部分厂家是由24V电源线供电。 目前,消防广播的终端音箱,都是无源的,不需要电源线(功放那里需要) 树欲静而风不止 发表于 2020-10-19 15:54目前,消防广播的终端音箱,都是无源的,不需要电源线(功放那里需要)
赞。我刚又看了下北大青鸟的系统调试PPT,确实终端音响不需要电源,之前是我看错了,需要电源的是功率放大器后面的模块。 消防广播采用的是无源音箱