hbb1122 发表于 2020-10-16 12:28:10

健身房

10.3.6下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
      4歌舞娱乐放映游艺场所;
健身房在这个范围内么
   

libocai 发表于 2020-10-16 12:30:54

本帖最后由 libocai 于 2020-10-16 12:33 编辑

19D702-7里面有人员密集区域的范围。电影剧院的观众厅都不算了。这个健身房算公众聚集场所。

树欲静而风不止 发表于 2020-10-16 14:23:49

按照条文解释,应该是不在范围内

cool8222 发表于 2025-2-7 15:19:36

从消防法的歌舞娱乐场所定义来看,健身房不属于歌舞娱乐场所,属于公共娱乐场所,所以不需要上地面疏散指示标志。