关于集中电源非集中控制应急照明系统,手动控制方式
本帖最后由 叶本耶本枼 于 2020-10-16 11:27 编辑请问,一栋宿舍,无FAS,采用集中电源非集中控制应急照明系统,按照GB51309,P21页的说法,持续型灯具由节电点亮转为应急点亮,非持续强制应急点亮。那么请问这两种灯具是否要分开回路设置呢?我看19D702-7的P18页是未分回路设置的,是因为每个灯具在非集中控制系统下,还自带地址和编码吗?{:1_423:} 但是我看14X505-1的P41页,又是分开设置的,是否应按新的19D702-7来设计,不分回路布置呢? {:1_430:}以前都没考虑到这个,经你这一提醒,觉得非集中控制型分回路可能合理点。一直没见过厂家的非集中控制型的样本,是不是末端灯具和集中电源其实和集中控制型一样,只是不把集中电源接到集中控制器上而已,所以可以混接在一回路上。 .P.atient 发表于 2020-10-16 13:09
以前都没考虑到这个,经你这一提醒,觉得非集中控制型分回路可能合理点。一直没见过厂家的非集中 ...
是的,如果混接的话,灯具肯定还要带信号线吧? 非集中控制的,灯具都没有控制线 非集中控制的,应该分回路配电 图集中不分回路,写的是电源线,此电源线是否有通讯控制功能呢?不然如何实现持续型灯具由节电点亮转为应急点亮,非持续强制应急点亮呢? 疏散指示平时节电模式,应该是单灯具备的功能,不是系统控制的结果吧。 非集中控制型,灯具不接信号线,由应急照明箱控制应急点亮或者由手动控制按钮控制,个人觉得不需要区分回路 xiuyou 发表于 2022-7-11 08:25
疏散指示平时节电模式,应该是单灯具备的功能,不是系统控制的结果吧。
平时节电,那它是怎么知道什么时候需要应急点亮的呢 .P.atient 发表于 2020-10-16 13:09
以前都没考虑到这个,经你这一提醒,觉得非集中控制型分回路可能合理点。一直没见过厂家的非集中 ...
我感觉末端也是集中控制型灯具,需要接受信号控制,只是不需要接应急照明控制器。 dcy034115 发表于 2022-9-8 10:27
平时节电,那它是怎么知道什么时候需要应急点亮的呢
市电断电或者手动控制 树欲静而风不止 发表于 2020-10-16 14:43
非集中控制的,应该分回路配电
分回路,没有控制线怎么控制节电转入点亮的呢? waitfight 发表于 2022-7-11 08:54
非集中控制型,灯具不接信号线,由应急照明箱控制应急点亮或者由手动控制按钮控制,个人觉得不需要区分回路
节电状态转为应急点亮如何实现? 忘流苏 发表于 2022-9-8 10:32
市电断电或者手动控制
只有电源线,无通讯功能,灯具怎么接受到的断电和手动控制信号啊。