电机星三角启动主电源几根线?
图集19DX101-1的7-2中直接启动电动机主电源是3+1根线,而7-4星三角启动电动机主电源却是3+7根线,没有理解清楚,求各位指教 沉默是金哈 发表于 2020-10-15 15:38图集19DX101-1的7-2中直接启动电动机主电源是3 1根线,而7-4星三角启动电动机主电源却是3 7根线,没有理解 ...
星三角启动主电源却是3+2根线,不是3+7 论坛的帖子,楼主看看 树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:22
论坛的帖子,楼主看看
黄色的另外六根线这个我知道,就是前端主电源引来的线图集上是3+2而不是3+1不理解啊,直接启动电机前端主电源都是3+1根的 树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:22
论坛的帖子,楼主看看
就是星三角启动为什么是3+2+6根线而不是3+1+6根线 沉默是金哈 发表于 2020-10-15 16:45
黄色的另外六根线这个我知道,就是前端主电源引来的线图集上是3+2而不是3+1不理解啊,直接启动电机前端主 ...
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线 配电箱电源进线:3+2或4+1
配电箱到水泵:7 沉默是金哈 发表于 2020-10-15 16:45
黄色的另外六根线这个我知道,就是前端主电源引来的线图集上是3+2而不是3+1不理解啊,直接启动电机前端主 ...
二次回路单相的,或者还有其他单相设备 x01oct 发表于 2020-10-15 17:03
配电箱电源进线:3 2或4 1
配电箱到水泵:7
这个说的清楚了,谢谢啦 树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:57
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线
终于明白 了,谢谢啦 树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:57
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线
图集中启动转换回路导线说明是穿钢管敷设,但没有说是穿管明敷还是隔热墙内穿管敷设或穿管埋地敷设,这个启动转换回路的载流量怎么查啊 沉默是金哈 发表于 2020-10-15 17:21
图集中启动转换回路导线说明是穿钢管敷设,但没有说是穿管明敷还是隔热墙内穿管敷设或穿管埋地敷设,这个 ...
水泵房里,当然是明敷了 树欲静而风不止 发表于 2020-10-15 16:57
7-2图集,是控制箱到电机的导线,7-4图集,控制箱前的导线
是不是电源回路导线穿管隔热墙暗敷,配电箱出线包括QAC1的线路和启动转换回路导线电机附近明敷,所以QAC1出线和启动转换线路都比配电箱前端的电源回路截面小一级啊 感谢,终于明白了