强弱电井的排风扇,可以引自灯具电源么?
如题。不知到是否违反规范? 请问是什么情况下需要设置排气扇呢?如UPS超过了1kW ? 还是?因为强弱电井内有烟感探测器,是否需消防排烟呢? 还请高人指点。 keith4ee 发表于 2020-10-15 10:06
请问是什么情况下需要设置排气扇呢?如UPS超过了1kW ? 还是?
因为强弱电井内有烟感探测器,是否需消 ...
排气扇,不是排演风机。很多项目都有。 chipy 发表于 2020-10-15 10:19
排气扇,不是排演风机。很多项目都有。
我这边暖通的在井道里没有设置过,有哪本规范有要求吗,谢谢 引灯具电源没有问题,开关可以单设 当然可以,卫生间的排风扇不是也引自照明电源么 前面论坛讨论过,关键是装了风扇,防火怎么办,耐火等级够不够,还有就是气往哪排? 气直接排向室外,卫生间一般照明没有问题,电井属于安全照明,本来电源也引自应急配电箱,虽然现在不带电池了。 chipy 发表于 2020-10-16 08:52
气直接排向室外,卫生间一般照明没有问题,电井属于安全照明,本来电源也引自应急配电箱,虽然现在不带电池 ...
气直接排向室外
很多电井都在中间核心筒,排室外还不好处理 chipy 发表于 2020-10-16 08:52
气直接排向室外,卫生间一般照明没有问题,电井属于安全照明,本来电源也引自应急配电箱,虽然现在不带电池 ...
也可以引自电井插座回路或单独一个回路 树欲静而风不止 发表于 2020-10-16 10:21
气直接排向室外
很多电井都在中间核心筒,排室外还不好处理
通过排风井至室外,如下图。
树欲静而风不止 发表于 2020-10-16 10:27
也可以引自电井插座回路或单独一个回路
如果电源直接引自弱电井灯具,算不算违反规范? 树欲静而风不止 发表于 2020-10-16 08:33
前面论坛讨论过,关键是装了风扇,防火怎么办,耐火等级够不够,还有就是气往哪排?
耐火等级 是排风扇的耐火等级么? chipy 发表于 2020-10-16 10:28
通过排风井至室外,如下图。
这种排风效果好吗?又没有进风 chipy 发表于 2020-10-16 10:31
如果电源直接引自弱电井灯具,算不算违反规范?
不算,现在电井照明没有规范说是应急照明了