RazorLeaf 发表于 2020-10-14 12:07:56

桥架的尺寸如何确定

天正里面有桥架的计算,但是不是很理解。因为一般桥架都用一层,里面有一个电缆横排所需总宽度,是根据这个来确定桥架的宽度吗?感觉给出的桥架规格会出线叠放(因为他直接用总的横截面没有考虑是否叠放)?

树欲静而风不止 发表于 2020-10-14 14:13:01

叠放也可以,载流量折减系数大些,截面积不大于40%

RazorLeaf 发表于 2020-10-14 14:34:14

树欲静而风不止 发表于 2020-10-14 14:13
叠放也可以,载流量折减系数大些,截面积不大于40%

是不是根据他计算的横截面积,然后桥架的宽度就是“电缆横排所需总宽度”,最后用截面积除以上面的电缆总宽度就是他的高度? 因为叠放确实系数太大了,还是考虑一层。

树欲静而风不止 发表于 2020-10-14 14:38:03

RazorLeaf 发表于 2020-10-14 14:34
是不是根据他计算的横截面积,然后桥架的宽度就是“电缆横排所需总宽度”,最后用截面积除以上面的电缆总 ...

一层也行,散热好

百家钱 发表于 2020-10-14 16:17:28

我都是在天正计算的基础上再选大一个规格的{:1_428:}
不过审图会提桥架要考虑到其他设备 然后又加大了一个规格 后面的项目我就没怎么画桥架了