消火栓泵控制要求
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-10-13 17:34 编辑GB51348-2019第13.4.1条对消火栓泵的要求大家如何解决的?图集16D303-3有作废的节奏啊
这是两种控制方式,不矛盾 这个“直接”说的不妥 是这样的吧,没有啥不对的呀 16D303-3消防水泵原理图中,控制电压AC220V,作用在压力开关和流量开关上的电压是AC220V,不是24V 16D303-3消防水泵原理图中,启停按钮是通过中间继电器间接控制水泵,而非直接连接至消防控制室手动控制盘上 二点半太阳 发表于 2020-10-14 15:33
16D303-3消防水泵原理图中,启停按钮是通过中间继电器间接控制水泵,而非直接连接至消防控制室手动控制盘上
我理解规范的意思就是不经过总线的,单独的线路 二点半太阳 发表于 2020-10-14 15:30
16D303-3消防水泵原理图中,控制电压AC220V,作用在压力开关和流量开关上的电压是AC220V,不是24V
嗯,这个是有不同 这是两种控制方式,没有问题 四川仙人掌 发表于 2020-10-14 18:10
这是两种控制方式,没有问题
如果你自己图纸上提供原理图,就无须讨论;如果你是选用16D303-3,请你看看消防泵的原理图再讨论。 奇怪,为什么要强调开关上要用24V安全电压?随便找一个开关样本,接点要求都并未限定24V电压。
再说,直接起泵回路哪来的24V? 第2条主要指没有消防控制室,没有FAS的情况,第1条指联锁启动,第3条指直接启动 可以参考16D303-2常用风机控制电路图 第二次印刷中防火阀由220v变为24v的方法,增加控制变压器TC实现24控制及供电。
new09white 发表于 2023-6-13 10:10
可以参考16D303-2常用风机控制电路图 第二次印刷中防火阀由220v变为24v的方法,增加控制变压器TC实现24控制 ...
求分享第二次印刷的pdf xinxirong 发表于 2023-6-15 10:39
求分享第二次印刷的pdf
留下邮箱,给你转发