柴油发电机的启动线从哪里引
一般低压配电配给消防,发电机再配给消防。启动线走ATS,不会接消防控制室配电箱的ATS吧。 发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调 利用变压器低压侧总开关辅助接点 keith4ee 发表于 2020-10-11 13:43发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调
低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器? RazorLeaf 发表于 2020-10-12 09:39
低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器?
是的,低压进线主断路器。 RazorLeaf 发表于 2020-10-12 09:39
低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器?
如果低压两路,单母线分段,取其两个信号后“与” keith4ee 发表于 2020-10-12 10:17
是的,低压进线主断路器。
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上 RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上
上面有坛友回复啦 断路器辅助接点 keith4ee 发表于 2020-10-11 13:43
发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调
如果进线跳闸怎么办呢?上级还没有断电就要启动发电机组吗? RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上
断路器没有动作,发电机就不能启动,防止并列 hblfst 发表于 2020-10-12 14:12
如果进线跳闸怎么办呢?上级还没有断电就要启动发电机组吗?
是的,要保证重要负荷的电源转换时间 树欲静而风不止 发表于 2020-10-12 14:45
是的,要保证重要负荷的电源转换时间
那假如有个特例,消防段母线短路了,进线跳闸了,这样也要启动备用发电机组吗?还有一个如果断路器不设置失压保护,电源没有电,进线没有跳,这样就不切换发电机组,这个是不符合备投要求的吧 hblfst 发表于 2020-10-13 08:00
那假如有个特例,消防段母线短路了,进线跳闸了,这样也要启动备用发电机组吗?还有一个如果断路器不设置 ...
供配电设计规范4.0.2条文解释:应急电源电动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,不能由继电器取。不过确实存在误启动和不启动的情况,可以手动处理 RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48
如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上
市电进线断路器一般会带有欠压保护,如果市电失电,断路器会分断。 单电源是变压器出线端低压进线开关辅助触点,双电源则应该是主供和备用电源低压进线开关辅助触点‘与’逻辑关系后取延时启动信号。