某触摸屏厂房功率选择变压器的问题
各位前辈,建筑共五层,每层3000m2;计算生产设备功率3500kW;空调功率1650kW;照明100kW;共5250kW;按5250kW/0.8=6562.5,是采用3台2000kVA的变压器,还是两台3150kVA变压器,还是1台6300kVA变压器呢,请教一下各位。 2000我都觉得大了 4台1600,妥妥的 本帖最后由 x01oct 于 2020-10-10 17:57 编辑
5250都同时用?
5250/0.9/.8=7292kVA
5*1600kV,或者6*1250kV
空调二台IOOO,其它二台2500,方便运行管理 感谢各位前辈的回答,会综合考虑下! x01oct 发表于 2020-10-10 17:55
5250都同时用?
5250/0.9/.8=7292kVA
不是同时用,设备容量之和是这么多