新民标12.4.11条的疑问
这图的这句话什么意思?建筑除了单体,不就是群体了吗?那就是彻底否定采用TN-C了?
实施指南里面是这样解释
这个群体建筑,我理解规范的意思是多栋建筑共一个大地下室的情况 树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 14:27
这个群体建筑,我理解规范的意思是多栋建筑共一个大地下室的情况
如果群体建筑是共用大地下室的情况,那么根据GB50057-2010强条是要TN-S,不能采用TN-C的,这种情况的做法应该有共识。
那要是这样,就变成了单体建筑内和大地下室的群体建筑,不应采用TN-C了。 libocai 发表于 2020-10-9 15:57
如果群体建筑是共用大地下室的情况,那么根据GB50057-2010强条是要TN-S,不能采用TN-C的,这种情况的做法 ...
我估计是规范的意思,如果是建筑群(独立的栋),不能用TN-C,没有道理 民建电气当前设计,除了TN-C-S,就是TN-S。
难道谁还在使用TN-C吗?