交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线载流量问题
如题,WDZ-BYJ-3*2.5电线穿JDG管墙内暗敷,想查其载流量,但国标图集里面找不到,请教哪里可以找到啊?在隔热墙内暗敷的啊,载流量能达到20A或25A吗? 就参照19DX101-1的6-6页 09BD1里有,但是不知道您是不是华北地区的。不过说实话,09BD1里的表格不如19DX101-1好用 树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 10:52就参照19DX101-1的6-6页
树总,请问能按6-9,YJV的来选吗,因为和BYJ一样都是聚乙烯绝缘。GYJS是聚烯烃绝缘吧,载流量会不会有区别呢? 叶本耶本枼 发表于 2020-10-9 11:32
树总,请问能按6-9,YJV的来选吗,因为和BYJ一样都是聚乙烯绝缘。GYJS是聚烯烃绝缘吧,载流量会不会有区 ...
一个是电线,一个是电缆,散热不同,载流量也不同 x01oct 发表于 2020-10-9 11:45
一个是电线,一个是电缆,散热不同,载流量也不同
好的,那我以后BYJ的电线,就按这个GYJS来选。 树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 10:52
就参照19DX101-1的6-6页
好的,以后这类电缆载流量可以参考了 x01oct 发表于 2020-10-9 11:02
09BD1里有,但是不知道您是不是华北地区的。不过说实话,09BD1里的表格不如19DX101-1好用
谢谢大大指教,以前查这个都是看厂家样本,而且没有敷设方式,总觉得不靠谱