对于“防排烟只需要满足疏散时间”这个观点,我觉得不全面。因为在火灾扑救阶段,消防人员进入灭火或者救 ...
根据GB51251-2017-4.4.8条,对防烟系统的相关部件耐火极限仅要求最多1小时,这个和我们要求的疏散时间gb50016-2014-10.1.5条基本是一致的。故可认为原则上排烟系统仅满足人员疏散要求。 swdswd 发表于 2020-10-5 06:00
如与非消防电缆在同一电缆井、沟,仍应用MI电缆
从新民标第十三章要求,可以看到弱化了MI电缆的要求。个人认为是个趋势。 x01oct 发表于 2020-10-4 16:56
看我图片标注,火灾延续时间,见GB50974-2014 表3.6.2
我理解是GB50974是针对消防水泵及相关水系统的供电系统件要求,这个和新民标原楼主表中的消火栓消防泵的180(120)分钟相同。其他的防排烟系统中,新民标里面仅要求最多90分钟,这个和GB51215-3.3.8-3.3.9-4.4.8条中,对防排烟系统的部件耐火极限(最多1小时)的要求是可以对应得上的。 libocai 发表于 2020-10-9 11:19
我理解是GB50974是针对消防水泵及相关水系统的供电系统件要求,这个和新民标原楼主表中的消火栓消防泵的1 ...
是,但是51215中没有提及火灾延续时间。火灾延续时间我只在50974中找到了,包括50016虽然提及了,但是没有给具体时间。
我是觉得这是不妥的,50016应该要么给个时间,要么明确按哪本规范中的火灾延续时间来查。像这样随便说一句,还是强条,且还不明确具体时间,编写的有些太随意了。 libocai 发表于 2020-10-9 11:09
根据GB51251-2017-4.4.8条,对防烟系统的相关部件耐火极限仅要求最多1小时,这个和我们要求的疏散时间gb5 ...
各式建筑因其形式和结构不同,疏散时间亦有差异,但总体上人员疏散时间不会大于10min。而消防人员必须在接收到警报后5min内抵达起火现场,实施救援及灭火工作。故,我认为防排烟设备不仅用于疏散。
且我认为我们的备用电源持续时间,不应与防排烟耐火极限做类比。GB50016-2014 第10.1.5条第三款,一般的多层及高层建筑民用建筑,仅需要0.5h,如若防排烟仅需疏散,为何时间更长?如若对比第一款,为何时间又更短了?