RazorLeaf 发表于 2020-9-30 15:16:13

树干式配电问题

没有电井,树干式配电能穿管敷设吗。T接头的地方不知道如何处理

树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 15:31:46

能,T接的地方在T接箱里进行

xpyyy 发表于 2020-10-2 11:43:36

不可以采用预分支电缆!

超大哥 发表于 2020-10-3 09:58:58

树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 15:31
能,T接的地方在T接箱里进行

请教树总,地下室采用树干式配电,T接的地方放在地下室顶板上暗装或明装的接线盒里,是否可行?

zhouke 发表于 2020-10-3 11:48:15

可在配电箱内T接。

树欲静而风不止 发表于 2020-10-9 08:54:56

超大哥 发表于 2020-10-3 09:58
请教树总,地下室采用树干式配电,T接的地方放在地下室顶板上暗装或明装的接线盒里,是否可行?

地下室顶板,一般都是明装
页: [1]