可是规范规定从变配电室或者总配电室
对于住宅来说,本楼的配电室就是 bhluww 发表于 2020-9-30 11:33
其实新规的意思就是不把控制箱看成未端配电装置,给控制箱供电的配电箱才算未端配电装置。
对,新民标就是这个意思 x01oct 发表于 2020-9-30 13:47
对于住宅来说,本楼的配电室就是
{:1_432:}那这个用用词就不准确啊,应该是电气小间就对了嘛 无本之末 发表于 2020-9-30 14:04
那这个用用词就不准确啊,应该是电气小间就对了嘛
电气小间本来就是被创造出来的词儿,本质还是配电间,不管大小都是配电间。
这次的新民标,编的有些乱,前后有点儿对不上,个人理解吧,估计等项目多了,审了一些了,就明了了。 x01oct 发表于 2020-9-30 13:48
对,新民标就是这个意思
这么一说,好像是这么个意思 树欲静而风不止 发表于 2020-9-30 11:28
哪个主编愿意刚出的规范就出红头文件来澄清(严格来说是勘误),何况新民规有不少这样的地方
{:1_428:}知错就改,善莫大焉 2.是否可以把屋顶的航空障碍灯箱子看成控制箱,把公共照明双切箱看成最末一级配电箱,这样是不是就算一级负荷末端配电箱切换了。 请问背景广播不能用24V的吗?如果用不了,那消防的广播为啥又能用24V的 1.在首层或地下室做双切箱出线树干给普通照明和航空照明供电,一二级负荷混一起供电。
2.我觉得这条可以不执行,非要两个电箱交叉供电,一个电箱就不行,觉得规范不应该用应,而是改为可。
3.保守做法,几栋楼共用普通照明总箱,应急照明总箱,消防电梯总箱,普通电梯总箱,消防风机总箱,放射至每栋楼。有些供电局很偏执消防电梯一定要从低压柜每台放射供电。
4.不设巡检柜。
5.现场控制箱。
6.我就不明白了,硬线还是220V的呢。
7.做等电位端子箱。
xuxizhong 发表于 2020-11-3 08:47
1.在首层或地下室做双切箱出线树干给普通照明和航空照明供电,一二级负荷混一起供电。
2.我觉得这条可以不 ...
厨房应该是公共建筑的,非住宅内厨房!