gyzjp 发表于 2020-9-27 19:58:20

GB 51348-2019 《民用建筑电气设计标准 实施指南》238页第12.4.11 条

2 当变电所有两台及以上变压器时:)当变压器 0. 4kV 侧中性点在各自变压器的中性点处接地时罗所有主断路器与母线联络断路器 均应选用4 极断路器......此处“应选用4 极断路器”本人觉得没道理。若两台变压器设在有等电位联结的配电室呢

x01oct 发表于 2020-9-27 22:22:01

分别接地,N不断的话,可能有环流

树欲静而风不止 发表于 2020-9-28 08:18:49

现在变电所,所有接地都做到一起了,就没有分开

zhouke 发表于 2020-9-28 09:26:10

按接地规范变压器一点接地,可选用3P断路器。变压器单独就地接地只能选用4P断路器,这种方式不妥。