变电房,空压机房,发电机房设置在一起的消防设计
我们公司的变电房,空压机房,柴油发电机房设计在一栋房子里,设计院给的图纸是丁类,除了消火栓灭火器之外没有其它任何消防系统,这么设计规范么,标准的应该怎么设计? 求助各位 {:1_420:}{:1_420:} 怎么可能是丁类呢 其他的不清楚 但柴油发电机房有问题 之前我有找过相关资料5柴油发电机应设置火灾报警装置。
6应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
没有自喷 在建筑内的发电机房可以设气体灭火系统
还有50016-8.2.2条规定 丁类建筑可以不设消火栓 设消防软管卷盘的 你看看你公司符不符合条件 能省就省吧
当然如果你公司是一个区块 有现成的消火栓系统 那还是直接接消火栓系统的好{:1_428:} 如果是独立的一栋房,里面就只有发电机房和变电所,没有问题 百家钱 发表于 2020-9-25 22:25
其他的不清楚 但柴油发电机房有问题 之前我有找过相关资料
5柴油发电机应设置火灾报警装置。
我也是查到这条,但是他是民用建筑,我们这个应该是工业建筑吧,可以适用么? 周中强 发表于 2020-9-27 12:23
我也是查到这条,但是他是民用建筑,我们这个应该是工业建筑吧,可以适用么?
???哪一条? 周中强 发表于 2020-9-27 12:23
我也是查到这条,但是他是民用建筑,我们这个应该是工业建筑吧,可以适用么?
应该是工业建筑 如柴油发动机房占本层S小于5%,则定丁类 否则应为丙类 火灾危险性类别的判定見〈建规〉3、1、2 当为丙类時应设FAS 百家钱 发表于 2020-9-27 21:03
???哪一条?
〈建规〉5、4、13 swdswd 发表于 2020-9-27 22:28
〈建规〉5、4、13
太谢谢了 {:1_428:}{:1_428:}
我以前真的都没仔细翻看过这几条 {:1_437:}
现在看了一下解决了我一些疑惑{:1_428:} 当为丙类時,按〈建规〉8、4、1、1条:判定否设FAS
页:
[1]