学习新民规之电缆桥架和电缆槽盒的区别?

本帖最后由 bhluww 于 2020-9-24 17:13 编辑

GB5134813.8.5条第1款
双电源回路可以在专用电缆桥架共架敷设,在电缆槽盒内敷设时需要加隔板。那么电缆桥架与电缆槽盒的区别是什么?术语没有给出解释,有没有大神解读下。

swdswd 发表于 2020-9-24 21:38:07

电缆桥架:一般敷設电力电缆与控制电缆

swdswd 发表于 2020-9-24 21:40:18

CT在竖井中可不加盖

swdswd 发表于 2020-9-24 21:41:40

槽盒:帶盖的MR

swdswd 发表于 2020-9-24 21:43:06

MR一般用于敷设导綫或弱电线缆

swdswd 发表于 2020-9-24 21:46:39

双电源回路在CT中敷设,个人认为仍需加金属隔板

zhouke 发表于 2020-9-24 23:50:12

桥架分三种,专业术语为:电缆梯架、电缆托盘、电缆槽盒。

7741607aaa 发表于 2020-9-25 08:48:57

电缆槽盒MR最大200x100,详见常用数据手册,大于此规格以上肯定用CT桥架

二点半太阳 发表于 2020-9-25 09:24:48

GB 50054-2011
2.0.26 电缆槽盒 cable trunking
      用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。
2.0.27 电缆托盘 cable tray
      带有连续底盘的侧边,没有盖子的电缆支撑物。
2.0.28 电缆梯架 cable ladder
      带有牢固地固定在纵向主支撑组件上的一系列横向支撑构件的电缆支撑物。

bhluww 发表于 2020-9-25 15:48:23

swdswd 发表于 2020-9-24 21:46
双电源回路在CT中敷设,个人认为仍需加金属隔板

规范的出发点是好的,大概意思就是干线电缆可以不加隔板,支线就要加隔板。在工程中经常发现,按设计施工,较粗的电缆在桥架中敷设时,加隔板的话在转弯处经常盖不上,所以要加大桥架。现在问题是有没有明确的依据区分桥架和槽盒,要不然设计和审图会打架的{:1_428:}

ccck 发表于 2020-9-27 11:21:33

二点半太阳 发表于 2020-9-25 09:24
GB 50054-2011
2.0.26 电缆槽盒 cable trunking
      用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且 ...

有金属线槽的规范解释吗

hehe99 发表于 2020-9-27 14:09:29

电缆桥架是统称,桥架包括梯架(梯架上下都没有盖)、电缆托盘(托盘下面有盖上面没盖),电缆槽盒(槽盒上下都有盖),在图纸上尽量明确是哪种,不要泛泛的写桥架