三级负荷的疏散照明可以和一般照明一个配电箱出么
三级负荷的疏散照明可以和一般照明一个配电箱不同回路出么 不行 疏散照明,属于消防负荷,应从建筑物第一级配电箱引单独回路供电 另外,应该设专门的疏散照明配电箱 树欲静而风不止 发表于 2020-9-24 08:58疏散照明,属于消防负荷,应从建筑物第一级配电箱引单独回路供电
非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;
现在的应急照明配电箱为专门概念,输出电压为36V以下,不可能和一般照明配电箱合用 ccck 发表于 2020-9-24 11:16
非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常 ...
这一点有争议,与建规中要求消防回路单独有矛盾,发生火灾时,正常电要断电,这又与新民规矛盾{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2020-9-24 11:34
这一点有争议,与建规中要求消防回路单独有矛盾,发生火灾时,正常电要断电,这又与新民规矛盾
是不是考虑到非集中控制系统采用自带电源的灯具,正常电只作为充电用和正常使用,断电后由灯具的蓄电池供电 ccck 发表于 2020-9-24 14:17
是不是考虑到非集中控制系统采用自带电源的灯具,正常电只作为充电用和正常使用,断电后由灯具的蓄电池供 ...
但也不宜接正常照明配电箱,这种箱,随时可能断电,包括下班关断 树总解释的很到位,从该建筑的总配电箱处引来一个专用回路,也只是线路多一些,远一点了。
页:
[1]