人防二等人员掩蔽所的集气室、滤毒室平时是否需要安装感烟探测器
地下室人防二等人员掩蔽所的集气室、滤毒室平时是否需要安装感烟探测器? 不需要类似排烟机房,一般都不设探头的 排烟机房都做喷淋的,凭什么不做报警~水做喷淋是防啥~当然水规跟电规经常出矛盾~ 要的
百家钱 发表于 2020-9-24 08:46
要的
集气室要安装感烟探测器吗 滤毒室需要,其余的集气室、除尘室、扩散室不需要 椰紫 发表于 2020-9-24 08:49
集气室要安装感烟探测器吗
看图
我的是16年的图纸 地下人防超5000平的项目 仅供参考 谢谢各位大佬。 滤毒室需要,集气室不需要 多处漏做防护密闭。 这些房间平时没有人员进入,又没有什么可燃物,为什么还要装烟感?! 小马过河式的答案帮不了你什么 其实道理很简单 拿上图问建筑专业 平战结合的人防 那些房间平时的功能是什么 你就知道做不做报警了 学习了,以前没有注意 百家钱 发表于 2020-9-24 08:46
要的
进风机房考扩散室的那根南北向的线,不需要密闭处理吗?