椰紫 发表于 2020-9-23 21:42:41

人防二等人员掩蔽所的集气室、滤毒室平时是否需要安装感烟探测器

地下室人防二等人员掩蔽所的集气室、滤毒室平时是否需要安装感烟探测器?

D800-1~8 发表于 2020-9-23 22:01:49

不需要

类似排烟机房,一般都不设探头的

hastings 发表于 2020-9-23 23:05:40

排烟机房都做喷淋的,凭什么不做报警~水做喷淋是防啥~当然水规跟电规经常出矛盾~

百家钱 发表于 2020-9-24 08:46:18

要的

椰紫 发表于 2020-9-24 08:49:23

百家钱 发表于 2020-9-24 08:46
要的

集气室要安装感烟探测器吗

树欲静而风不止 发表于 2020-9-24 08:57:08

滤毒室需要,其余的集气室、除尘室、扩散室不需要

百家钱 发表于 2020-9-24 09:31:47

椰紫 发表于 2020-9-24 08:49
集气室要安装感烟探测器吗

看图


百家钱 发表于 2020-9-24 09:34:42

我的是16年的图纸 地下人防超5000平的项目 仅供参考

椰紫 发表于 2020-9-24 10:39:45

谢谢各位大佬。

x01oct 发表于 2020-9-24 20:50:39

滤毒室需要,集气室不需要

zhouke 发表于 2020-9-25 14:45:56

多处漏做防护密闭。

fitman 发表于 2020-9-25 17:45:36

这些房间平时没有人员进入,又没有什么可燃物,为什么还要装烟感?!

无限创意 发表于 2020-9-27 00:53:17

小马过河式的答案帮不了你什么 其实道理很简单 拿上图问建筑专业 平战结合的人防 那些房间平时的功能是什么 你就知道做不做报警了

沉默是金哈 发表于 2020-9-27 07:02:12

学习了,以前没有注意

kcal 发表于 2020-10-22 19:48:09

百家钱 发表于 2020-9-24 08:46
要的

进风机房考扩散室的那根南北向的线,不需要密闭处理吗?