关于变压器暗备用,消防负荷问题。
求解,一个工业厂区,暂设两台800kva变压器互为暗备,并列运行。由于某个单体内存在消防风机等二级负荷,试问,这些二级负荷可以从这两台互为暗备的变压器分别引一路电源来吗?还是说只需要从一台变压器出线端出一路低压至这些二级负荷,由于两变压器暗备,也能算是双电源呢?望各位指导下。。。 并列运行? 消防负荷从二台变压器引出线 引10Kv二路电源或一路专线 树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 16:17并列运行?
是的,中间用联络柜联络,一台出问题时,另一台可以全部提供所有负荷一小段时间。 甲方要求暗备,比如总负荷1000kva,那么每台变压器各带500,一台出问题时,另一台变压器超负荷运行一小段时间。所以我打算一台变压器带123栋普通,另一台带456栋普通。消防负荷分别从两变压器出线柜各出一路至单体内消防配电箱内,不知这样可否有问题。 叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 16:47
甲方要求暗备,比如总负荷1000kva,那么每台变压器各带500,一台出问题时,另一台变压器超负荷运行一小段时 ...
你这应该是分裂运行那,联络开关断开的,一台变压器故障,联络开关才合上 叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 16:47
甲方要求暗备,比如总负荷1000kva,那么每台变压器各带500,一台出问题时,另一台变压器超负荷运行一小段时 ...
那得看高压电源情况,你这个高压电源是什么情况? 不知道10kV电源情况,双重?一回路?如果1回高压,并列运行有可能;如果双重电源,并列运行可能性极小。不要只听甲方要求,更应听供电部门的要求。 树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:01
你这应该是分裂运行那,联络开关断开的,一台变压器故障,联络开关才合上
是的,可能是我理解错误,分开运行的互为暗备变压器。此厂区为某电厂内员工活动区域,两变压器的高压分别从电厂那边高压室引来两路。 普通负荷分开变压器运行我知道肯定没问题,就是消防负荷分别从这两台变压器各引一路来,联络开关断开时,应该也没问题,联络开关合上时,不知是否有问题。 叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 17:21
是的,可能是我理解错误,分开运行的互为暗备变压器。此厂区为某电厂内员工活动区域,两变压器的高压分别 ...
两路高压,那你这个没有问题 树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:24
两路高压,那你这个没有问题
好的,谢谢树总。 叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 17:26
好的,谢谢树总。
对一二级负荷規范規定:当一台故障時,另一台能全部承担(非短時运行) swdswd 发表于 2020-9-23 17:02
对一二级负荷規范規定:当一台故障時,另一台能全部承担(非短時运行)
那我理解的就是,如果两台独立变压器给二级负荷供电,没问题,如果变压器联络了,当联络开关合上,只有一台变压器工作,可能就不能满足全部承担了,是这个意思吧